crazy seahorse skrev: man 16. jun 2025 20:28
Jeg har også automatisk fyldning af min store RO tank. 180L.
Husk at lave et sikkerheds overløb. Alt kan svigte - også en RO ventil.
Der er boret en tankgennemføring ind i min tank, lige over vandlinjen ved de 180 L. 25mm pvc og en vinkel + rør til kloak.
Jeg har netop tænkt på den mulighed, og desværre ikke mulig hos mig. Derfor dobbelt eller faktisk 3 punks sikkering.
Sad i går og prøvede at designe evt. fejlmuligheder.
Jeg bruger 3 forskellige design typer, af elektrisk fylde sensor.
1. En analog lukning af vand, hvis ventil ikke lukker, når strømmen slukker for den.
Mekanisk lukke mekanisme kan slukke rodi anlægget når den mekaniske ventil lukker, da det er lavt tryk.
2. To forskellige retninger af flyde kontakter (da en evt kan hænge / forslag fra Decocean )
3. Overvejer en APEX optical sensor til at lukke (elektrisk ventil) for vandet også, hvis vandet når sikkerheds flyderen og ikke afbryder
4. Som Jan skriver bliver APEX programmeringen også vigtig, da den kommer til at styre evt nedlukning af rodi anlægget (trækker ledning fra udgang på APEX systemet til tænd og slukke rodi anlægget) hvis der kommer overløb og alle andre fejlsikringerne fejler

. Kan styres på timerfunktion, watt forbrug, leak sensor
5. Fjern video overvågning som jeg bruger nu på sumpen, når jeg ikke er hjemme, så jeg manuel/fjernkontrol kan slukke den
Alt dette skal så kombineres i programmeringen.
Der er så mange sikringer på automatikken og alarm. Både push og mail alarmer til telefon, og så jeg kan sende en op
Jeg kan pt ikke se hvad jeg ellers kan gøre , for at sikre der ikke bliver ved med af producere vand selv om alle sikringer er inkluderet med trible sikkerhed
Hvis jeg tager 4 uger på ferie, kommer der en dagligt også som fodre mine
fisk osv
Jan Lauridsen skrev: tirs 17. jun 2025 07:25
Det ser umiddelbart fint ud med mulighed for dobbelt sikkerhed. Hvad skal den tænde og slukke? Osmoseanlæg, magnetventil eller osmolatorpumpe? Du kan eventuelt tilføje APEX-kodning, så den kun kører på bestemte dage og tidspunkter, eksempelvis maksimalt 10 minutter ad gangen.
Virkelige gode tanker, netop programmeringen bliver vigtig og skal testes. Mit rodi giver ca 2 l/min, så helt sikker en timer funktion skal ind over også.
Ender nok med et flowdiagram for at være sikker